Котёл и система отопления

Про термостаты тоже тут
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1448 дней назад
Azov:
Вызывайте срочно специалистов газовщиков
Газовщики тут не причем
юрий, +100, алгоритм очень правильно описан.
старожил
Lusik
Сообщений: 171
ЛУ 4А
2524 дня назад
юрий:
Надавите на котле 2атмосферы, перекройте все краны под котлом и наблюдайте хотябы сутки, если давление в котле упадет значит проблема в котле.
1)Если утечка в котле то снимите с него крышку и проверте визуально наличие потеков,образование соляных наростов на соединениях.
2)если визуально ничего не видно, снимите крышку с камеры горелки бывают случаи что течь на самом теплообменике вода при этом попадает на горелку и испаряется
3)если течи нет тогда проверте давление в расширительном бачке, оно должно быть 1 равно одной атмосфере, но тут есть нюанс давление проверяется на слитом котле, связаным с атмосферой.
4)и на последок в каждом котле есть срывной клапан, иногда монтажники соединяют его с канализацией наглухо, тоесть без резрыва струи.
Если у Вас сделано имено так то может быть подрывнной клапан незаметно для Вас спускает воду в канализацию.




спаибсо большое . давление поставили 2.5- упало за два часа до 1.8-значит проблема в котле.? потёков нет соляных наростов тоже нет. вараинт два- горелка отпадает у анс не подключен газ и плита тоже. - вариант 3- КАК ИЗМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ внутри в котле чтобы узнать равно оно 1 или нет спаибсо и вариант 4 еще не успели проверить проверим оптишусь
старожил
Rapid
Сообщений: 217
ТШ 6А
778 дней назад
юрий:
Надавите на котле 2атмосферы, перекройте все краны под котлом и наблюдайте хотябы сутки, если давление в котле упадет значит проблема в котле.
У меня вопрос: когда мы создадим 2 бара - через сутки давление в системе разве не поменяется (при изменении температуры в помещении)?
старожил
Zheliazko
Сообщений: 121
ЛУ 6
1710 дней назад
Mr.Di:

Zheliazko, много как-то, хотя может и квартира большая, температуру лучше поставить 65С на котле, и это у Вас 23 постоянно? я такую только на утро на пару часов ставлю, днем и на ночь 19С
Квартира 48 метров, 2 отапливаемых утепленных балкона. Один из них объединен с кухней.
23 было без термостата, когда на котле стояла температура 45. Сейчас поставил термостат и пока не живем 16 градусов.
P.S. при 19 градусах в квартире комфортно? Или прохладно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 16:20)
старожил
Rapid
Сообщений: 217
ТШ 6А
778 дней назад
по крайней мере физика утверждает - что измениться
старожил
Zheliazko
Сообщений: 121
ЛУ 6
1710 дней назад
G Serg:

Zheliazko:
Установил термостат. Без него за 2 полных суток при температуре воды 45 градусов было спалено 17 кубов газа. При этом в квартире было около 23 градусов. И это при том, что на улице еще не мороз. Очень надеюсь, что такой расход связан с тем, что дом еще сырой и соседи не включили отопление :)

А какие батареи у вас? 11 тип? Если таки 11 то вынужден вас разочаровать. Расход будет от 10кубов в сутки. У нас в ТШ10 прошлой зимой так было, площадь большая. Заменил все батареи летом на нормальные. В этом году пока 4 куба в сутки идет при нынешней температуре. Програматор стоит. 22 когда дома утро вечер, 18,5 ночь, день 16,5
Нет, все батареи 22 тип. Такой большой расход был без программатора. Сейчас, надеюсь, расход будет намного приятнее.
старожил
Lusik
Сообщений: 171
ЛУ 4А
2524 дня назад
Azov:

Lusik, о чем вы тут спрашиваете?! Насоветуем сейчас Вам такого, что не дай бог! Вызывайте срочно специалистов газовщиков и пусть смотрят и решают. Только так!

я так понмиа что давление в котле- это дело сантезников. а они разводят руками а газовщики в этому не имеют отношения. или нам неверно обьснили в гарантийном отделе?
юрий:

Lusik:

у нас продолжается эпопея с котлом.... утечки больше нигде не находим-но давление не держит. сантехник говорит чтоб мы подключали газ и тогда возможно будет всё ок ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЧТО ДЕЛАТЬ - УТЕЧЕК НЕ МОЖЕМ НАЙТИ. ДАВЛЕНИЕ НЕ ДЕРЖИТСЯ. ПОДКЛЮЧАТЬ ГАЗ ИЛИ ПОРВЁТ ТРУБЫ? уже нет сил

Надавите на котле 2атмосферы, перекройте все краны под котлом и наблюдайте хотябы сутки, если давление в котле упадет значит проблема в котле.
1)Если утечка в котле то снимите с него крышку и проверте визуально наличие потеков,образование соляных наростов на соединениях.
2)если визуально ничего не видно, снимите крышку с камеры горелки бывают случаи что течь на самом теплообменике вода при этом попадает на горелку и испаряется.
3)если течи нет тогда проверте давление в расширительном бачке, оно должно быть 1 равно одной атмосфере, но тут есть нюанс давление проверяется на слитом котле, связаным с атмосферой.
4)и на последок в каждом котле есть срывной клапан, иногда монтажники соединяют его с канализацией наглухо, тоесть без резрыва струи.
Если у Вас сделано имено так то может быть подрывнной клапан незаметно для Вас спускает воду в канализацию.

Удачи в Ваших поисках утечки, будут вопросы пишите, звоните.

только что сантехник сказал что в нашем доме котел не подсоединён к канализации. т.е. такого соеинения у клапана нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 16:23)
старожил
юрий
Сообщений: 92
3007 дней назад
Rapid:

по крайней мере физика утверждает - что измениться

Ну если краны под котлом перекрыты, значит котел выключен соответствено расш рения от нагрева воды не будет следовательно давление не подымется. Ну а падение давления связаные с остыванием среды будет незначительное, в принцципе на аналоговом манометре разници видно не будет так то таким явлением можно принебречь.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1448 дней назад
Lusik:
я так понмиа что давление в котле- это дело сантезников
Давление в котле (именно внутри, если Вы перекрыли краны и давление все равно упало) - это дело котельшиков. Зовите их. С 2.5 до 1.8 за два часа - это много. Если краны не перекрыли - то может быть утечка и в трубах или в радиаторах - тогда это дело сантехников. Точно выясните, в каком контуре падает давление и ищите утечку. Она точно есть.Добавлено спустя 2 минуты
Zheliazko:
при 19 градусах в квартире комфортно? Или прохладно?
Кому как. Мне прохладно. Комфортно 22 где-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 16:56)
старожил
юрий
Сообщений: 92
3007 дней назад
только что сантехник сказал что в нашем доме котел не подсоединён к канализации. т.е. такого соеинения у клапана нет

Вы под котлом краны перкрывали?
Из всего Вами написаного мне стало ястно что котел еще ни разу не включался, следовательно система была просто надавлена водой и оставлена в покое. Если все обстоит имено так то возможно ваша система отопления завоздушена. Простого стравливания воздуха с радиаторов недостаточно нужно включить циркуляционый насос котла, чтобы он продавил всю систему.
По поводу давления в расширительном баке котла , то оно проверяется обычным манометром.К сожелению я не знаю какой у вас котел по этому подсказать где нипель бачка я Вам не смогу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:01)
старожил
Lusik
Сообщений: 171
ЛУ 4А
2524 дня назад
юрий:
Из всего Вами написаного мне стало ястно что котел еще ни разу не включался, следовательно система была просто надавлена водой и оставлена в покое. Если все обстоит имено так то возможно ваша система отопления завоздушена. Простого стравливания воздуха с радиаторов недостаточно нужно включить циркуляционый насос котла, чтобы он продавил всю систему.
По поводу давления в расширительном баке котла , то оно проверяется обычным манометром.К сожелению я не знаю какой у вас котел по этому подсказать где нипель бачка я Вам не смогу.
спаибсо большое. чтобы включить циркуляционный насос котла нужно подключить котёл- т.е. вызывать газовшиков -верно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:03)
старожил
юрий
Сообщений: 92
3007 дней назад
Lusik:
чтобы включить циркуляционный насос котла нужно подключить котёл- т.е. вызывать газовшиков -верно?
Просто включите вилку в розетку не открывая газ, котел будет пытатся запустится и насос проработает некоторое время.
Только никому об этом никогда не расказивайте laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:06)
старожил
Lusik
Сообщений: 171
ЛУ 4А
2524 дня назад
юрий:
Просто включите вилку в розетку не открывая газ, котел будет пытатся запустится и насос проработает некоторое время.
Только никому об этом никогда не расказивайте laugh
хорошо всё поняли будем бороться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:08)
старожил
Mr.Di
Сообщений: 3462
БХ 7
3035 дней назад
Zheliazko:
при 19 градусах в квартире комфортно? Или прохладно?
для сна нормально, а так конечно при 22С комфортнее smile
старожил
Александ
Сообщений: 740
2286 дней назад
Star:

Michael Che:
Star, эта перемычка? сюда подключается термостат?
Так точно, она.

А подключение + и - без разницы?
Добавлено спустя 1 минуту
Батя:

Pippo:
По терморегуляторам: к нашим котлам ferroli подходят любые ? Или есть некие условия?
Любые. Важно только, чтобы контакты управляющего устройства, которые подключаются к котлу, не были под напряжением. Так написано в руководстве к котлу.
thanks

Т.е. вначале подключить термостат к котлу без батареек? А после соединения кабелем уже вставлять батарейки?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1448 дней назад
Александ:
А подключение + и - без разницы?
Без разницы
Александ:
Т.е. вначале подключить термостат к котлу без батареек? А после соединения кабелем уже вставлять батарейки?
Тоже без разницы. Тут имелось ввиду, что 220 подавать на эти контакты не надо.
старожил
Александ
Сообщений: 740
2286 дней назад
Понятно) Буду подключать)
старожил
Alex
Предупреждение о нарушении правил (пункт 3.4)
Сообщений: 92
БХ 9Б
1907 дней назад
Установил на радиаторы терморегуляторы. Не нарадуюсь!
1. Постоянно поддерживается комфортная температура.
2. Экономия газа.
Затраты не очень большие, планирую отбить на экономии в 1-й же сезон.
Делал все сам, но у меня был хороший консультант. Если кому нужен совет - обращайтесь, теперь могу делиться опытом ;)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1448 дней назад
Alex, а что делает котел, когда всё терморегуляторы позакрывались?
старожил
Alex
Предупреждение о нарушении правил (пункт 3.4)
Сообщений: 92
БХ 9Б
1907 дней назад
Посмотрите схему котла. Там есть трубка с меньшим сечением (по памяти не скажу название). Через нее и закольцовывается контур. Т.е. гоняет теплоноситель по малому контуру.
Star:

Alex, а что делает котел, когда всё терморегуляторы позакрывались?
Перейти на форум:
Быстрый ответ
У вас нет прав, чтобы писать на форуме.
Найти на сайте: параметры поиска