Ferroli Domiproject F24 DДобавлено спустя 12 минутСчетчик - G1.6 - гамно (прошу прощения у дам laugh ). Он только на газовую плиту рассчитан. У него максимальная пропускная способность 2.5 м3/час, а у котла - 2.73. Котел не сможет работать на полную мощность. А еще газовая плита... Счетчик должен стоять минимум G2.5, а лучше G4.
старожил
Олег
Сообщений: 1153
БХ 1В
2230 дней назад
Star:
Счетчик должен стоять минимум G2.5, а лучше G4
что такое это G2.5-G4?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
olgerd:

Star:
Счетчик должен стоять минимум G2.5, а лучше G4
что такое это G2.5-G4?
Номинальная пропускная способность газа в м3/час. Максимальная соответственно 4 и 6
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
Еще по счетчику - они бывают с разным направлением потока газа. Тебе бы лучше подошел с направлением справа-налево - не было-бы этой петли вокруг счетчика.
старожил
Alex Dex
Сообщений: 682
БХ 1Б
2817 дней назад
Star:
Номинальная пропускная способность газа в м3/час. Максимальная соответственно 4 и 6
Ой, Вот вы озадачили shock .Я был в квартире вчера и не глянул даже, но думаю таже проблемка вырисовывается.
Ну вот в пятницу низя было АААА!!! (шутка конечно). Понятно что всё по ходу выесняем
НІХТО КРІМ НАС!!!
Модератор
Ирина_И
Сообщений: 7801
БХ 1Б
1249 дней назад
Star:
Счетчик должен стоять минимум G2.5, а лучше G4.
А газовщики это пропустят - типа можно так, если его не хватает? Или его потом за свои гроши менять? его потом можно вообще менять?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
Ирина_И:

Star:
Счетчик должен стоять минимум G2.5, а лучше G4.
А газовщики это пропустят - типа можно так, если его не хватает? Или его потом за свои гроши менять? его потом можно вообще менять?
Так они же и ставили... Менять тоже только газовщики могут. Ну а что не будет полной мощьности - так это-ж не их проблемы...
старожил
Вячеслав
Сообщений: 301
ТШ 2
2721 день назад
Star:
Так они же и ставили... Менять тоже только газовщики могут.
А кто устанавливает печку? Газовщики или можно самому?
И, как говорила великая инквизиция, мы продолжаем жечь!
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
vecha1985:

Star:
Так они же и ставили... Менять тоже только газовщики могут.
А кто устанавливает печку? Газовщики или можно самому?
По правилам - газовщики. Но обычно ставят сами.
старожил
Вячеслав
Сообщений: 301
ТШ 2
2721 день назад
Star:
По правилам - газовщики. Но обычно ставят сами.
Насколько я понимаю, если ставить самому, в последствии любая проверка = штраф и не маленький. Итого, надо этот вопрос уточнить у принимающего газовщика и пригласить его на установку либо узнать сколько он берет за подключение...
И, как говорила великая инквизиция, мы продолжаем жечь!
старожил
Marina
Сообщений: 997
БХ 1В
2508 дней назад
котел
Прикрепленные файлы:
kotel_51b5a0d2c8365.jpg | 37.63 Кб | Скачали: 1901 раз
старожил
Alex Dex
Сообщений: 682
БХ 1Б
2817 дней назад
Star, я вот хочу ещё раз уточнить вот такой момент:
Они ставят "Самгаз G-1,6" и это при расходе котла примерно 2,7 м3/ч + газ плита на всю мощность 1,2 м3/ч = 3,9 м3/ч потребление.


Я так понимаю лучше поставить "Самгаз G-4"(выводы под них уже сделаны). В субботу постараюсь выяснить с газовщиками(если они будут), цену вопроса.
НІХТО КРІМ НАС!!!
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
Alex:
Я так понимаю лучше поставить "Самгаз G-4"(выводы под них уже сделаны). В субботу постараюсь выяснить с газовщиками(если они будут), цену вопроса.
Да. Ну в крайнем случае G-2.5.
Лично я вообще хочу поменять счетчик на Гранд - 4.

У него в паспорте прописаны расстояния до газовых приборов.
Тогда будет возможность не выдерживать 80 см от счетчика до котла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2013 в 09:49)
старожил
Alex Dex
Сообщений: 682
БХ 1Б
2817 дней назад
Да хорошее решение, но я пака не готов ставить за 1000 грн + установка(и наверно с капризами, выводы у них не такие), хотя посмотрим
НІХТО КРІМ НАС!!!
Модератор
Ирина_И
Сообщений: 7801
БХ 1Б
1249 дней назад
Нарыла на автоюа ... первые страницы "обсуждения стройки" -
Для дымоходных котлов (sanjaba с сайта автоюа)
3 основні недоліки на які слід звернути увагу
1. Димохідна труба повинна бути повністю герметична, та її частина яка знаходиться в приміщенні квартири.
2. Заглушка отвору , для чисти димоходу, також повинна бути встановленна і повністю герметична.
3.Розетка в яку підключають котел встановлюється на відстані 0.2 м. від приладу. (в моєму випадку вона була впритик до котла)
Что из всего этого может относиться и к нашим турбированным???
старожил
Alex Dex
Сообщений: 682
БХ 1Б
2817 дней назад
Всем Привет !!!
Вчера пообщался с ГАЗовщиками, С счетчиками пака засада (на данном этапе поменять низя), т.к. У них по проекту были сделаны расчеты на такие счетчики (не знаю из каких побуждений), а проект менять ни-ни.
Счетчик можно заменить(сколько стоит, так и не сказали), только после того как Мы с вами вступим в права собственности (и соответственно ввода в эксплуатацию дома).
Котлы они как-то там настраивают на 12 кВт (вместо 24 кВт)наверно какуето гайку зажимают.
- Он ведь одновременно не будет и греть Гор.В. и отопление, (что-то одно), а за 15 мин. квартира ваша сильно не остынет.
Правда подсказали, что лучше ещё поставить комнатный температурный датчик (я у отца его видел, но не знал зачем он, ведь в котле то есть датчик). Их 2 вида проводной и дистанционный.
Мне объяснили так:
Котел ориентируется на температуру в системе и включатся на нагрев будет 2-4 раза в час,
а датчик на температуру в помещении, будет заставлять ваш котел включатся 1 раз в 2-3 часа.
Ну вот как то так. может я что-то напутал, поправите меня конечно.
НІХТО КРІМ НАС!!!
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
1.Проект показали?
2.Полная мощность котла нужна не для отопления, а для ГВС. Иначе у тебя горячая вода будет или литься тоненькой струйкой, или будет совсем не горячая.
старожил
Alex Dex
Сообщений: 682
БХ 1Б
2817 дней назад
Я по телефону выяснял, так что проекта не видел. Они я так понял тока в буднии там есть на стройке.
Star Как всегда, всё малину испортил (шучу конечно), опять сиди репу чухай, как с ними это выяснить.
Мне бы ещё что-то понять в этом проекте (если даже покажут) crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 09:54)
НІХТО КРІМ НАС!!!
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
Да я просто сомневаюсь, что в проекте можно для котла указать счетчик такой пропускной способности... Ну а если таки в проекте так, то плохо. Тогда я бы пока ничего не делал, а после зимы уже смотреть, хватает его или нет и по итогу принимать решение о замене...
Модератор
Ирина_И
Сообщений: 7801
БХ 1Б
1249 дней назад
Вот сфоткали лейку
""