Электрика

Вопросы, связанные с электропитанием в квартирах.
старожил
ZMaster
Сообщений: 188
Соборная 105В-4
1815 дней назад
Андрій:
якщо на стадії будівництва, то це можна

12-та лінія, там ще до електрики дуже далеко..
бывалый
Шурик
Сообщений: 18
ЛУ 14В
2202 дня назад
Всем привет, кто на 9 линии ставил ADS у вас выбивает свет, если да как часто?
бывалый
elSTAS
Сообщений: 20
Соборная 3
2452 дня назад
Да это не нормально, в проектировании електросетей, есть такое понятие селективности, тоесть поочередное отключение аппаратов защиты начиная от нагрузки. Это достигается с помощью временных характеристик срабатывания защитного оборудования (по простому автомата) .
В характеристиках автоматов А, В, С, D разное время срабатывания. Например если в этажном щите стоит 25А с хар-й С, то можно в квартире вводным поставить тоже 25А но уже с хар-й В, того же производителя, так как у разных производителей оборудования свои временные характеристики срабатывания по времени.
Maxon:

Не считаю такое явление нормальным. Максимум - должен вырубаться автомат на квартиру. Весь стояк вырубаться не должен. Может посоветуете к кому обратиться?
Добавлено спустя 19 минутА то, что выбивает весь стояк - это говорит о том, что: или не правильно сделан проект; или изготовитель щитового оборудования установил не то оборудование, что указано в проекте; или не качественное оборудование, но и конечно же может еще влиять качество електромонтажа и пусконаладочных рабод. А так, как сейчас по моим сведениям заказчики строительства экономят на пусконаладочных работах, на проектах да и на електромонтажных работах - то "МАЄМО, ЩО МАЄМО". СССР-я сдача объеков в эксплуатацию - была более правильной на мой взгляд, но перестройка сделала свое дело не в лучшую сторону.
Модератор
Trinity-01
Сообщений: 4492
ТШ 8
551 день назад
сусіди, в цій темі обговорюємо проблеми електрики в ПК. пошук та поради стосовно електриків, будь ласка, в темі Отзывы от жителей ПК о ремонтниках. всі повідомлення щодо пошуку/порад переїхали до своєї теми!
я допомагаю нашій Армії! а ти?
бывалый
Lisavetta
Сообщений: 13
2178 дней назад
Все понятно спасибо)
бывалый
bratan
Сообщений: 36
1713 дней назад
подскажите кто делал сам электрику сколько обошлось?
Администратор
Админ
Сообщений: 4842
9 дней назад
bratan:
подскажите кто делал сам электрику сколько обошлось?
Электрика - понятие растяжимое же. Кто-то добавит десяток-другой розеток да пару светильников и успокоится. А кто-то другой выдерет полностью всю проводку от застройщика и заменит на свою, сделает мега-щиток на 48 мест, умный дом, ethernet по всем комнатам да еще пару солнечных панелей на балкон прицепит с инвертором с интеграцией в электросеть квартиры. Стоимость первого и второго варианта будет отличатся на порядки.

Не понимаю какую пользу вам принесет ответ на вопрос "сколько обошлось" у кого-то другого если его требования и видение "электрики" отличаются от вашего (а они скорей всего отличаются).
Отримати бонус за покупки в MoYo, Stylus, Yakaboo, Aliexpress, Rentalcars, WineTime... http://pkvartal.com/moneysave
Посетитель
Ray911
Сообщений: 5
ЛУ 10Б
1587 дней назад
Добрый день. Подскажите пожалуйста фирму про прозвонке электрических кабелей или же человека который сможет это сделать грамотно. Нужно составить схему прокладки кабелей по стенам.
Посетитель
Kazantip
Сообщений: 7
1652 дня назад
Подскажите телефон дежурного электрика, у которого есть доступ к счётчику с рубильникм, которые на замке...
Посетитель
Yurik
Сообщений: 2
Соборная 105Б-3
2243 дня назад
Доброго дня!

Підкажіть будь ласка таке питання, в договорі купівлі майнових прав написано " комплектація квартири: ...влаштування внутрішніх електромереж (крім встановлення розеток, вимикачів, світильників)".

По факту це виглядає як:
- коридор виведено кабель під світильник та вимикач
- коридор виведено кабель під розетку
- кухня дві розетки під котел і датчик газу до нього

Все!!!!

Нічого ні в залі ні в спальні....ні в ванній ні в туалеті.
Будинок Соборна 105Б-3 ( він же Соборна 109А)

Це нормально, чи треба вимагати розводку електрики по всіх кімнатах?
старожил
Андрій
Сообщений: 194
ЛУ 14Б
1095 дней назад
Yurik:

Доброго дня!

Підкажіть будь ласка таке питання, в договорі купівлі майнових прав написано " комплектація квартири: ...влаштування внутрішніх електромереж (крім встановлення розеток, вимикачів, світильників)".

По факту це виглядає як:
- коридор виведено кабель під світильник та вимикач
- коридор виведено кабель під розетку
- кухня дві розетки під котел і датчик газу до нього

Все!!!!

Нічого ні в залі ні в спальні....ні в ванній ні в туалеті.
Будинок Соборна 105Б-3 ( він же Соборна 109А)

Це нормально, чи треба вимагати розводку електрики по всіх кімнатах?

Це 11 чи 12 лінія?
Раніше (9 лінія) було по одному вимикачу для світла і по одній розетці в кожному приміщені (просто вивід). Потім вони все урізали і тільки під котел почали робити розетки і все.
Згідно того, що ви написали скоріше має бути по одному вимикачу і розетці на приміщення (розетки в ванній і туалеті не передбачаються здається)
Посетитель
Елена Марк
Сообщений: 2
Соборная 105А-1
1992 дня назад
Добрый день, подскажите, пожалуйста, номер электрика, который подключает квартиры (11 линия). Спасибо.
Посетитель
Усама
Сообщений: 7
ЛУ 18Б
2185 дней назад
Слева направо- свет/розетки/ и вводной автомат всего на 30А.
Добавлено спустя 1 минуту
Посетитель
Kaktus
Сообщений: 3
Дом 5 (КК)
1744 дня назад
Усама:

Слева направо- свет/розетки/ и вводной автомат всего на 30А.



Скорее не так, розетки/свет/вводной.
Так как вряд ли на розетки 6 ампер, а на свет 25.
Но даже если и так, то рекомендую на розетки поменять на 16 ампер.
Так как 25 многовато. А если сделали не всю квартиру одним проводом шлейфом, то на каждую розеточную группу поставить отдельный автомат 16А, или хотябы на 2-3 разбить.
А почему не оставлять 25А, потому как обычно прокладывают розеточные группы проводом 2,5кв мм. И он по госту держит около 25-26 ампер (это если прораб/застройщик не сэкономил и купил не усеченный провод), а автоматический выключатель может бесконечно долго держать 1,13 номинала т.е. около 28,5 ампера.

Так что по рукам надо бить электрика который так делал ..
Посетитель
Усама
Сообщений: 7
ЛУ 18Б
2185 дней назад
Kaktus:

Усама:

Слева направо- свет/розетки/ и вводной автомат всего на 30А.



Скорее не так, розетки/свет/вводной.
Так как вряд ли на розетки 6 ампер, а на свет 25.
Но даже если и так, то рекомендую на розетки поменять на 16 ампер.
Так как 25 многовато. А если сделали не всю квартиру одним проводом шлейфом, то на каждую розеточную группу поставить отдельный автомат 16А, или хотябы на 2-3 разбить.
А почему не оставлять 25А, потому как обычно прокладывают розеточные группы проводом 2,5кв мм. И он по госту держит около 25-26 ампер (это если прораб/застройщик не сэкономил и купил не усеченный провод), а автоматический выключатель может бесконечно долго держать 1,13 номинала т.е. около 28,5 ампера.

Так что по рукам надо бить электрика который так делал ..

Спасибо за комментарий, это первичная схема разводки , которая идёт вместе с чистовой отделкой не ожидал от неё что-то сверхъестественного. Конечно планировал разбить на несколько автоматов (разделить группы розеток)
Приехал посмотреть что там хоть сделали. увидев вводной на 30А огорчился. Ну и 5 кВт маловато будет.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
Усама:
Ну и 5 кВт маловато будет.
К сожалению, так у всех... Если не будете ставить электроплиту, то в принципе хватает.
Посетитель
Усама
Сообщений: 7
ЛУ 18Б
2185 дней назад
Star:

Усама:
Ну и 5 кВт маловато будет.
К сожалению, так у всех... Если не будете ставить электроплиту, то в принципе хватает.

))) я рассматривал реальный сюжет- вариант нагрузки- кондиционер+стиральная машина+холодильник и получается электрочайник, или утюг лучше не включать ? Т.е. хватать то будет вроде, но впритык, или сеть постоянно на околомаксимальных нагрузках работать будет.
Посетитель
Kaktus
Сообщений: 3
Дом 5 (КК)
1744 дня назад
По факту Ваши 5 превращаются в 6,5кВт примерно.
Объясню почему на вводе автомат 25А, который до 1,13 от номинала не должен отключатся и напряжения сейчас в сети болиже к 230В. Итого получаем 230*1,13*25=6497,5Вт.
Стиральная машина 1,5-2кВт в максимуме, кондиционер в режиме охлаждения 700-800Вт холодильник пиковая около 300Вт
итого по макмимуму
2000+800*2 (два кондиционера)+300=3,9кВт
Приехал посмотреть что там хоть сделали. увидев вводной на 30А огорчился

На знаю где вы нашли на 30А автомат, стандарт обычно либо 25А либо 32А,
32 амперный автомат будет держать примерно 8,3 кВт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 20:53)
Посетитель
nazar111
Сообщений: 1
Святошинский р-н
2115 дней назад
Кто покупал светодиодный светильник А66-3340-В2К для офиса? хочу услышать отзывы?
бывалый
Krob2357
Сообщений: 21
1362 дня назад
Кто-нибудь знает, какая мощность планируется подаваться в ПК5 2 линия (семиэтажки). Я вроде слышал, что больше, чем 5 кВт. И немного не по теме, но: какие-то новые нормы, что в домах выше 5 этажей запретили устанавливать газовые котлы. Так ли это, и как это может повлиять на входную мощность в квартиру?
Перейти на форум:
Быстрый ответ
У вас нет прав, чтобы писать на форуме.
Найти на сайте: параметры поиска