Вопросы, связанные с электропитанием в квартирах.
#1161 - 22 сентября 2016, четверг
|
старожил
Сообщений: 55
БХ 11Б
2388 дней назад
|
+1
Владимир: стабилизатор зачем устанавливают? провалы напряжения большые?
Слышал, что случаются всплески - горит техника. Из нескольких источников слышал из разных очередей строительства. На всякий случай сам подстраховался - поставил на входе стабилизатор на 5,5 кВт (25А). Цена вопроса 5400 грн (семисторный "Ампер" производства Одесса). Пока работает. В любом случае, я бы ставил стабилизатор.
|
#1162 - 23 сентября 2016, пятница
|
старожил
Сообщений: 55
БХ 11Б
2388 дней назад
|
+2
Джентельмены, АХТУНГ! При прокладке освещения подвесным способом по внутренней поверхности плит перекрытий столкнулся с тем, что внутри пустот перекрытия была вода. Дофига воды! В одной из панелей вода была в каждой пустоте, до 20 литров! Связано скорее всего с тем, что укладка панелей происходила в зимний период с режимом "снег-оттепель-дождь", либо при заливке стяжки вода нашла себе дорожку. Потому, не хватайтесь за сердце, когда при сверлении отверстий под крепеж на вас хлынет струей вода - не надо думать, что Вы попали в чей-то теплый пол или систему отопления. Пока прокладывал свет - слил около 150 литров воды :(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 10:16)
|
#1163 - 23 сентября 2016, пятница
|
Модератор
Сообщений: 4492
ТШ 8
551 день назад
|
0
Keep Calm, вы уже нашли сами, а все, кто еще не сталкивался - изучите/просмотрите эту тему - Сверление потолков потому что эта проблема существует с самой первой линии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 11:11)
я допомагаю нашій Армії! а ти?
|
#1164 - 7 октября 2016, пятница
|
старожил
Сообщений: 410
ЛУ 10А
2578 дней назад
|
0
Кто в курсе, кому писать и куда идти если стырили счетчик на квартиру.
Все гениальное - просто!
|
#1165 - 7 октября 2016, пятница
|
старожил
Сообщений: 60
ЛУ 10А
2304 дня назад
|
0
Павел Б.:Кто в курсе, кому писать и куда идти если стырили счетчик на квартиру. Павел Б., а какой у вас этаж? Я так понимаю, инвесторам 10-А дома нужно всем проверить свои счетчики...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 12:19)
|
#1166 - 7 октября 2016, пятница
|
старожил
Сообщений: 410
ЛУ 10А
2578 дней назад
|
0
У нас 5 этаж, на этаже отсутствует 6 счетчиков. на 4-м например все есть...
Все гениальное - просто!
|
#1167 - 7 октября 2016, пятница
|
старожил
Сообщений: 55
БХ 11Б
2388 дней назад
|
0
DimS: Павел Б.:Кто в курсе, кому писать и куда идти если стырили счетчик на квартиру. Павел Б., а какой у вас этаж? Я так понимаю, инвесторам 10-А дома нужно всем проверить свои счетчики... У нас на этаже тоже двух не хватает. Думаю надо идти в ЖЭК, это их прерогатива, ведь ЖЕК заведует наемом охраны. Во-всяком случае с него-бы я и начал.
|
#1168 - 7 октября 2016, пятница
|
старожил
Сообщений: 112
ЛУ 10
997 дней назад
|
0
Павел Б.: У нас 5 этаж, на этаже отсутствует 6 счетчиков. на 4-м например все есть...
Ничего себе.... Позвоните ключницам, они наверно с реагируют.
|
#1169 - 10 октября 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 461
БХ 5В
1085 дней назад
|
0
Добрый день, вопрос к знатокам. Есть стойкое ощущение, что где-то N и PE в коробках поменяны местами, так как при откинутом в щитке PE в розетках между L и PE есть 220. Что если поставить УЗО на линию (например розетки комнат) и при включении в том месте где есть такое будет срабатывать УЗО, таком образом сузить поиск проблемного места (к сожалению 2 комнаты, и коридор висят на одной линии) что бы не вскрывать все коробки. Спасибо.
|
#1170 - 10 октября 2016, понедельник
|
бывалый
Сообщений: 15
ЛУ 2А
2943 дня назад
|
0
Раз РЕ отключен. То отключаем все приборы из розеток. В каких розетках пропало напряжение между фазой и нулем? Ближайшая общая коробка.
|
#1171 - 10 октября 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
+1
|
#1172 - 10 октября 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 461
БХ 5В
1085 дней назад
|
0
Спасибо, на выходных попробую отпишусь. У меня просто сгорело в короткое время 2 бп от компьютера, один был ремонтированный, а вот второй с хорошей рабочей станции... Вот ищу возможные проблемы с электромонтажем.
|
#1173 - 11 октября 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 55
БХ 11Б
2388 дней назад
|
0
Андрей: Добрый день, вопрос к знатокам. Есть стойкое ощущение, что где-то N и PE в коробках поменяны местами, так как при откинутом в щитке PE в розетках между L и PE есть 220. Что если поставить УЗО на линию (например розетки комнат) и при включении в том месте где есть такое будет срабатывать УЗО, таком образом сузить поиск проблемного места (к сожалению 2 комнаты, и коридор висят на одной линии) что бы не вскрывать все коробки. Спасибо.
Как вариант: у Вас все ок. Но кто-то посадил свой ноль на землю в другой квартире. Земля, как я понимаю, у всех общая. Поэтому между Вашей фазой и общаковой землей может быть цепь. Кроме того, сама земля может выступать нулем. Так я видел на первом этаже на БХ, как кто-то молотил перфоратором и из квартиры шел кабель с прямым подсоединением на щите между фазой и землей (если верить расцветке проводов на силовом щитка. P.S. для нашего трехфазного генератора (звезда) мы делали ноль: воткнутые в землю три полутораметровых штыря, соединенные между собой проводом. периодически такой ноль, правда отгорал, поскольку фазы были не сбалансированы между собой, но то такое. Это как пример работы земли в качестве ноля.
|
#1174 - 11 октября 2016, вторник
|
бывалый
Сообщений: 15
ЛУ 2А
2943 дня назад
|
+1
Keep Calm: Но кто-то посадил свой ноль на землю в другой квартире В системе TN-C-S так и есть.
|
#1175 - 23 октября 2016, воскресенье
|
Посетитель
Сообщений: 4
ЛУ 10А
2867 дней назад
|
0
Уважаемые знатоки, подскажите! Вчера произошел интерессный случай: в квартире случилось КЗ, при этом вырубился автомат в квартире, автомат на коридоре и весь стояк дома.... В чем может быть причина такого явления?
|
#1176 - 23 октября 2016, воскресенье
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
-4
Maxon:В чем может быть причина такого явления? Это нормально, так и должно быть.
|
#1177 - 24 октября 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 54
2905 дней назад
|
+7
Maxon:в квартире случилось КЗ, при этом вырубился автомат в квартире, автомат на коридоре и весь стояк дома.... В чем может быть причина такого явления? В безграмотности в электро/пожаро безопасности тех кто проектировал электрохозяйство дома и с вероятностью 99,999...% электрохозяйство квартиры! По принципу "Шоб не вибивало". Если ПРАВИЛЬНО спроектировано, то при КЗ в квартире выбивает не далее этажного щита, и то не всегда, в основном при КЗ в силовых линиях, при КЗ в этажном щите выбивает только фазы где произошло КЗ! Например как в новостройке на Ломоносова 50/2, где при КЗ в розеточной линии с далеко не идеальным по номиналам, сборке, но довольно современном по обеспечению защитного отключения квартирным щитком от застройщика выбили только аппараты защиты в квартире и этажном щите при том что в доме газа нет и соответственно большой ОТКЗ. В старом жилищном фонде на Вересневой 12а с газом при КЗ в этажном щите выбивает только фазы где произошло КЗ.
Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
|
#1178 - 24 октября 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
-8
Электрик:В безграмотности в электро/пожаро безопасности тех кто проектировал электрохозяйство дома и с вероятностью 99,999...% электрохозяйство квартиры! нда... Селективность автоматов в быту Если вы приобретаете бюджетные серии тех же европейцев, “Домовые” всякие, “LR-ки” или нечто подобное от АББ – ни о какой селективности речи быть не может. Это же справедливо и для всех автоматов “отечественных” брендов.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 октября 2016 в 08:29)
|
#1179 - 24 октября 2016, понедельник
|
Посетитель
Сообщений: 4
ЛУ 10А
2867 дней назад
|
0
Электрик:99,999...% электрохозяйство квартиры! Не силен в электрике, но попробую описать: КЗ по линии освещения, которая стоит на 10А Хагеровском автомате в квартире, квартирный автомат в коридоре 25А ИЕК, на стояке(по слухам) 63А, думаю тоже ИЕК. И все три вырубились.
|
#1180 - 24 октября 2016, понедельник
|
Администратор
Сообщений: 4842
9 дней назад
|
0
Maxon: Электрик:99,999...% электрохозяйство квартиры! Не силен в электрике, но попробую описать: КЗ по линии освещения, которая стоит на 10А Хагеровском автомате в квартире, квартирный автомат в коридоре 25А ИЕК, на стояке(по слухам) 63А, думаю тоже ИЕК. И все три вырубились. А характеристики автоматов знаете? В подъезде, скорей всего, C, а Вас у хагеровского и у 25А ИЕК какие?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2016 в 12:40)