Электрик, спасибо за совет. Кабель в металлорукаве ВВГнг правда неизвестного производителя. Скажите, а чем можно заизолировать металлорукав для пердотвращения попадания влаги?
|
#142 - 23 сентября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 54
2905 дней назад
|
+3
Андрей: Есть специальная противопожарная пена, герметик, в крайнем случае, можно применить автомобильный, для двигателя, термо герметик, обычный силиконовый герметик. Набивать без фанатизма, как можно тонкими пробками, только в месте входа металлорукава в перекрытие в помещении, чтоб только не было тяги с помещений на чердак и обратно.Скажите, а чем можно заизолировать металлорукав для пердотвращения попадания влаги? Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
|
#143 - 23 сентября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 461
БХ 5В
1085 дней назад
|
0
Электрик, спасибо, а металлорукав должен от паробарьера до штукатурки опускаться?
|
#144 - 24 сентября 2013, вторник
|
|
старожил
Сообщений: 54
2905 дней назад
|
+3
Андрей: Можно и до штукатурки, придется на металлорукав от штукатурки до паробарьера надеть отрезок кембрика НГ, термоусадки НГ, чтоб сбоку через витки не было тяги, так как пробка будет у штукатурки.металлорукав должен от паробарьера до штукатурки опускаться? Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
|
#145 - 24 сентября 2013, вторник
|
|
старожил
Сообщений: 461
БХ 5В
1085 дней назад
|
0
Электрик, спасибо, если я правильно понял, можно опускать металлорукав до штукатурки, при этом его нужно дополнительно изолировать, но можно и не до соприкосновения. Проблема в том, что стены отштукатурины..
|
#146 - 24 сентября 2013, вторник
|
|
старожил
Сообщений: 54
2905 дней назад
|
+5
Андрей: Да, но металлорукав лучше завести в штукатурку, хотя бы на 10 мм. Иначе нужно чем-то не поддерживающим горение и не привлекательным или не по зубам грызунам защитить кабель между пробкой и штукатуркой, что сложней реализовать.если я правильно понял, можно опускать металлорукав до штукатурки, при этом его нужно дополнительно изолировать, но можно и не до соприкосновения. Андрей: Кстати, упусти из виду, Вы же писали что придется резать кабель чтоб облагородить на чердаке, то есть проводка уже проложена мертво и кембрик или термоусадку без разрезания натянуть не получится, а адекватного мастера убрать лишнюю длину на чердаке нет, да и судя по фото не везде нужно убирать. Для электрики есть само вулканизирующая лента.Проблема в том, что стены отштукатурины.. Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
|
#147 - 24 сентября 2013, вторник
|
|
старожил
Сообщений: 461
БХ 5В
1085 дней назад
|
+4
Всем большое спасибо за советы и помощь. Побывыл на стройке, переговорил с Прорабом. Будут переделывать в штробах под потолком (во всяком случае об этом был разговор) а по балкам пойдет только освещение. Кстати, приятная новость для остальных жителей мансардного этажа, в соседних квартирах все идет в штробах, и тосько свет через чердак, да и тот аккуратно к балкам скобами прикреплен. По совету мененджера, в суботу пишу заявление о дефекте, и прошу переделать "как у всех". Вот как то так.
П.С. разговаривал с местным электриком, соеденения они все таки сваривают, а не скручивают. |
#148 - 4 октября 2013, пятница
|
|
Модератор
Сообщений: 7801
БХ 1Б
1249 дней назад
|
+1
Скопировано из Ход строительства, пост №2246
G_Serg: Важная инфа для ТШ10 что касается електричества. По одному стояку есть квартиры, которые были увеличены застройщиком за счет общего коридора. ТАк вот, в этой прихожей не проложено електричество совсем. Говорил с электриками - они сказали что все сделали по проекту(старому, до перепланровки) и их нии..бет что там что что увеличилось. Дал мне тел главного енегретика, я с ним переговорил, он в свою очередь тоже был удивлен и сказал что впервые об этом слышит. Обещал сегодня звонить в ОП и узнавать детали. Вечером созвон, он сказал что поделится информацией, которую узнает. Так что контролируйте разводку електрики до штукатурки. |
#149 - 4 октября 2013, пятница
|
|
старожил
Сообщений: 703
ТШ 10
3150 дней назад
|
+1
Значит инфа такая
во вт будет у них большое собрание на разные темы и енергетик сказал что поднимет этот вопрос(в ОП подтвердили ихнюю собственноручную перепланировку некоторых квартир). За недельку-вторую закроют вопрос. |
#150 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 853
ТШ 6А
2671 день назад
|
0
Интересно, а расчет сечения кабеля по формуле http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html правильным будет?
|
#151 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
|
+3
Vlad1983: Для квартиры ничего считать не надо. Свет - 1.5 мм2, автомат 10А. Розетки 2.5 мм2, автомат 16А. Вводной кабель 4 или лучше 6мм2, автомат 25А. Всё.Интересно, а расчет сечения кабеля по формуле http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html правильным будет? |
#152 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3462
БХ 7
3085 дней назад
|
0
Star: у нас от строителей вводной кабель 4 мм и автомат 32А, и общий на две квартиры 100А, это в щиткеВводной кабель 4 или лучше 6мм2, автомат 25А. Всё. и еще задам вопрос по теме: имеет ли смысл поставить реле напряжения? думал купить на 32А и поставить в щитке на площадке рядом с автоматами, перед входом в квартиру |
#153 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
|
0
Mr.Di: У нас автоматы 25А ставят. 32А - это вам повезло...у нас от строителей вводной кабель 4 мм и автомат 32А, и общий на две квартиры 100А, это в щитке Mr.Di: Ну я себе поставил...имеет ли смысл поставить реле напряжения? Mr.Di: Для автомата 32А реле бери минимум 40А, а лучше 63Адумал купить на 32А |
#154 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3462
БХ 7
3085 дней назад
|
0
Star: ок, в двух словах, как его подключать? я думал после автоматов на 32А, поэтому и номинал такой выбирал или поставить между тем 100А и моим 32А?Для автомата 32А реле бери минимум 40А, а лучше 63А |
#155 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
|
0
Mr.Di: После атомата 32А. Там реле слабое - поэтому лучше брать с запасом.Star: ок, в двух словах, как его подключать? я думал после автоматов на 32А, поэтому и номинал такой выбирал или поставить между тем 100А и моим 32А?Для автомата 32А реле бери минимум 40А, а лучше 63А |
#156 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3462
БХ 7
3085 дней назад
|
0
Star: ок, спасибо за консультацию После атомата 32А. Там реле слабое - поэтому лучше брать с запасом. п.с. купил холодильник не дешевый на будущее, когда буду переезжать, что бы был сказали протестировать и что-то мне за него страшно стало, ладно там котел через стаб работает, но холодильник да и прочую технику хотелось бы хотя бы так защитить |
#157 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 853
ТШ 6А
2671 день назад
|
0
Hant: Так Стар, вроде, все хорошо расписал.Добавлено спустя 8 минутВлад пару минут, по формуле у электрика спрошу Mr.Di: Мои знакомые, холодильник брали давно, до того как переехали в отремонтированную квартиру, гарантия прошла. Значит, включили они холодильник, поработал немного, а потом движок накрылся, в итоге пришлось им за свои деньги ремонтировать, а так по гарантии починили бы бесплатно. Советую протестировать холодильник, чтобы потом не пришлось лишние деньги тратить .п.с. купил холодильник не дешевый на будущее, когда буду переезжать, что бы был zst сказали протестировать |
#158 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 853
ТШ 6А
2671 день назад
|
+1
Кому интересно: реле контроля напряжения cabel.com.ua/articles/voltage-control-relays/
Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 октября 2013 в 10:46)
|
#159 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 54
2905 дней назад
|
+5
Vlad1983: Формула не в тему, коэффициент спроса уместен для распределительных сетей, например питающих квартиры. Это не говоря, что еще зависит от наличия газа, в том числе и для отопления. Косинус фи 1 при современных электроприборах на силовой электронике, это не говоря о некачественной электронике с плохим коэффициентом мощности, безграмотность.Интересно, а расчет сечения кабеля по формуле http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html правильным будет? По нормам должно быть: Для групповой проводки не менее 1,5 мм2, для 1-но фазной электроплиты не менее 6 мм2! На освещение и электроплиту, если она меньше 5,5 кВт, можно меньше, а вот на розетки, хоть при 1,5 мм2 будет довольно безопасно лучше 2,5 мм2, переплата за 2,5 мм2 за период эксплуатации окупится за счет меньших потерь в проводке, за которые так же платит потребитель. А с учетом, что электроэнергия за период эксплуатации неоднократно подорожает, то может окупиться в разы. Это следует учитывать при выборе сечения всей проводки, что после счетчика. Mr.Di: На кабель 4 мм2 автомат 32А ставить нельзя!у нас от строителей вводной кабель 4 мм и автомат 32А По уму не более 25А, так как глупо там, где электрохозяйство практически не обслуживается, часто остается без присмотра, в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения допускать нагрев жил до 65 градусов, а при жаре и того больше, что не допустимо вообще. ПУЭ 2009 Украина: Это не говоря про переплату за электроэнергию из-за потерь на нагрев кабеля и что и без этого косяк, на косяке.1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливини л хлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65 °С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С. … Mr.Di: Имеет.и еще задам вопрос по теме: имеет ли смысл поставить реле напряжения? Mr.Di: По уму ток РН должен быть как минимум на 2-ве ступени номиналов больше чем вышестоящий автомат. РН по умолчанию должен ставиться после общего автомата квартиры, так как требует защиту вышестоящим автоматом. По эксплуатации оптимально в квартирном щите, чтоб с взъерошенной после сна головой не бегать в трусах в парадное, пугая соседей, чтоб посмотреть из-за чего пропало электричество.думал купить на 32А и поставить в щитке на площадке рядом с автоматами, перед входом в квартиру Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2013 в 13:40)
Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
|
#160 - 7 октября 2013, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3462
БХ 7
3085 дней назад
|
-1
Электрик: я сомневаюсь, что получу такой нагрев кабеля, длина которого менее 1 м в отрытом пространстве, да и длительных токов хотя бы 25А сложно представить - это наверное включить духовку на максимум, поставить элетрочайник, стиралку, посудомоечную машину, включить утюг и холодильник стартанет кондиционеров у меня не будет Mr.Di: На кабель 4 мм2 автомат 32А ставить нельзя!у нас от строителей вводной кабель 4 мм и автомат 32А По уму не более 25А, так как глупо там, где электрохозяйство практически не обслуживается, часто остается без присмотра, в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения допускать нагрев жил до 65 градусов, а при жаре и того больше, что не допустимо вообще. Электрик: да это непроблема, соседей не много, а в квартирном щитке уже нет места По эксплуатации оптимально в квартирном щите, чтоб с взъерошенной после сна головой не бегать в трусах в парадное, пугая соседей, чтоб посмотреть из-за чего пропало электричество. |