Электрик, спасибо за совет. Кабель в металлорукаве ВВГнг правда неизвестного производителя. Скажите, а чем можно заизолировать металлорукав для пердотвращения попадания влаги?
старожил
Электрик
Сообщений: 54
2905 дней назад
Андрей:
Скажите, а чем можно заизолировать металлорукав для пердотвращения попадания влаги?
Есть специальная противопожарная пена, герметик, в крайнем случае, можно применить автомобильный, для двигателя, термо герметик, обычный силиконовый герметик. Набивать без фанатизма, как можно тонкими пробками, только в месте входа металлорукава в перекрытие в помещении, чтоб только не было тяги с помещений на чердак и обратно.
Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
старожил
Андрей
Сообщений: 461
БХ 5В
1085 дней назад
Электрик, спасибо, а металлорукав должен от паробарьера до штукатурки опускаться?
старожил
Электрик
Сообщений: 54
2905 дней назад
Андрей:
металлорукав должен от паробарьера до штукатурки опускаться?
Можно и до штукатурки, придется на металлорукав от штукатурки до паробарьера надеть отрезок кембрика НГ, термоусадки НГ, чтоб сбоку через витки не было тяги, так как пробка будет у штукатурки.
Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
старожил
Андрей
Сообщений: 461
БХ 5В
1085 дней назад
Электрик, спасибо, если я правильно понял, можно опускать металлорукав до штукатурки, при этом его нужно дополнительно изолировать, но можно и не до соприкосновения. Проблема в том, что стены отштукатурины..
старожил
Электрик
Сообщений: 54
2905 дней назад
Андрей:
если я правильно понял, можно опускать металлорукав до штукатурки, при этом его нужно дополнительно изолировать, но можно и не до соприкосновения.
Да, но металлорукав лучше завести в штукатурку, хотя бы на 10 мм. Иначе нужно чем-то не поддерживающим горение и не привлекательным или не по зубам грызунам защитить кабель между пробкой и штукатуркой, что сложней реализовать.

Андрей:
Проблема в том, что стены отштукатурины..
Кстати, упусти из виду, Вы же писали что придется резать кабель чтоб облагородить на чердаке, то есть проводка уже проложена мертво и кембрик или термоусадку без разрезания натянуть не получится, а адекватного мастера убрать лишнюю длину на чердаке нет, да и судя по фото не везде нужно убирать. Для электрики есть само вулканизирующая лента.
Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
старожил
Андрей
Сообщений: 461
БХ 5В
1085 дней назад
Всем большое спасибо за советы и помощь. Побывыл на стройке, переговорил с Прорабом. Будут переделывать в штробах под потолком (во всяком случае об этом был разговор) а по балкам пойдет только освещение. Кстати, приятная новость для остальных жителей мансардного этажа, в соседних квартирах все идет в штробах, и тосько свет через чердак, да и тот аккуратно к балкам скобами прикреплен. По совету мененджера, в суботу пишу заявление о дефекте, и прошу переделать "как у всех". Вот как то так.
П.С. разговаривал с местным электриком, соеденения они все таки сваривают, а не скручивают.
Модератор
Ирина_И
Сообщений: 7801
БХ 1Б
1249 дней назад
Скопировано из Ход строительства, пост №2246
G_Serg:

Важная инфа для ТШ10 что касается електричества. По одному стояку есть квартиры, которые были увеличены застройщиком за счет общего коридора. ТАк вот, в этой прихожей не проложено електричество совсем. Говорил с электриками - они сказали что все сделали по проекту(старому, до перепланровки) и их нии..бет что там что что увеличилось. Дал мне тел главного енегретика, я с ним переговорил, он в свою очередь тоже был удивлен и сказал что впервые об этом слышит. Обещал сегодня звонить в ОП и узнавать детали. Вечером созвон, он сказал что поделится информацией, которую узнает. Так что контролируйте разводку електрики до штукатурки.
старожил
G Serg
Сообщений: 703
ТШ 10
3150 дней назад
Значит инфа такая
во вт будет у них большое собрание на разные темы и енергетик сказал что поднимет этот вопрос(в ОП подтвердили ихнюю собственноручную перепланировку некоторых квартир). За недельку-вторую закроют вопрос.
старожил
Vlad1983
Сообщений: 853
ТШ 6А
2671 день назад
Интересно, а расчет сечения кабеля по формуле http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html правильным будет?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
Vlad1983:

Интересно, а расчет сечения кабеля по формуле http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html правильным будет?
Для квартиры ничего считать не надо. Свет - 1.5 мм2, автомат 10А. Розетки 2.5 мм2, автомат 16А. Вводной кабель 4 или лучше 6мм2, автомат 25А. Всё.
старожил
Mr.Di
Сообщений: 3462
БХ 7
3085 дней назад
Star:
Вводной кабель 4 или лучше 6мм2, автомат 25А. Всё.
у нас от строителей вводной кабель 4 мм и автомат 32А, и общий на две квартиры 100А, это в щитке

и еще задам вопрос по теме: имеет ли смысл поставить реле напряжения?
думал купить на 32А и поставить в щитке на площадке рядом с автоматами, перед входом в квартиру
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
Mr.Di:
у нас от строителей вводной кабель 4 мм и автомат 32А, и общий на две квартиры 100А, это в щитке
У нас автоматы 25А ставят. 32А - это вам повезло...
Mr.Di:
имеет ли смысл поставить реле напряжения?
Ну я себе поставил...
Mr.Di:
думал купить на 32А
Для автомата 32А реле бери минимум 40А, а лучше 63А
старожил
Mr.Di
Сообщений: 3462
БХ 7
3085 дней назад
Star:
Для автомата 32А реле бери минимум 40А, а лучше 63А
ок, в двух словах, как его подключать? я думал после автоматов на 32А, поэтому и номинал такой выбирал или поставить между тем 100А и моим 32А?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1497 дней назад
Mr.Di:

Star:
Для автомата 32А реле бери минимум 40А, а лучше 63А
ок, в двух словах, как его подключать? я думал после автоматов на 32А, поэтому и номинал такой выбирал или поставить между тем 100А и моим 32А?
После атомата 32А. Там реле слабое - поэтому лучше брать с запасом.
старожил
Mr.Di
Сообщений: 3462
БХ 7
3085 дней назад
Star:
После атомата 32А. Там реле слабое - поэтому лучше брать с запасом.
ок, спасибо за консультацию thanks

п.с. купил холодильник не дешевый на будущее, когда буду переезжать, что бы был zst сказали протестировать и что-то мне за него страшно стало, ладно там котел через стаб работает, но холодильник да и прочую технику хотелось бы хотя бы так защитить
старожил
Vlad1983
Сообщений: 853
ТШ 6А
2671 день назад
Hant:
Влад пару минут, по формуле у электрика спрошу
Так Стар, вроде, все хорошо расписал.Добавлено спустя 8 минут
Mr.Di:
п.с. купил холодильник не дешевый на будущее, когда буду переезжать, что бы был zst сказали протестировать
Мои знакомые, холодильник брали давно, до того как переехали в отремонтированную квартиру, гарантия прошла. Значит, включили они холодильник, поработал немного, а потом движок накрылся, в итоге пришлось им за свои деньги ремонтировать, а так по гарантии починили бы бесплатно. Советую протестировать холодильник, чтобы потом не пришлось лишние деньги тратить joke .
старожил
Vlad1983
Сообщений: 853
ТШ 6А
2671 день назад
Кому интересно: реле контроля напряжения cabel.com.ua/articles/voltage-control-relays/
Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 октября 2013 в 10:46)
старожил
Электрик
Сообщений: 54
2905 дней назад
Vlad1983:
Интересно, а расчет сечения кабеля по формуле http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html правильным будет?
Формула не в тему, коэффициент спроса уместен для распределительных сетей, например питающих квартиры. Это не говоря, что еще зависит от наличия газа, в том числе и для отопления. Косинус фи 1 при современных электроприборах на силовой электронике, это не говоря о некачественной электронике с плохим коэффициентом мощности, безграмотность.

По нормам должно быть: Для групповой проводки не менее 1,5 мм2, для 1-но фазной электроплиты не менее 6 мм2!

На освещение и электроплиту, если она меньше 5,5 кВт, можно меньше, а вот на розетки, хоть при 1,5 мм2 будет довольно безопасно лучше 2,5 мм2, переплата за 2,5 мм2 за период эксплуатации окупится за счет меньших потерь в проводке, за которые так же платит потребитель. А с учетом, что электроэнергия за период эксплуатации неоднократно подорожает, то может окупиться в разы. Это следует учитывать при выборе сечения всей проводки, что после счетчика.

Mr.Di:
у нас от строителей вводной кабель 4 мм и автомат 32А
На кабель 4 мм2 автомат 32А ставить нельзя!

По уму не более 25А, так как глупо там, где электрохозяйство практически не обслуживается, часто остается без присмотра, в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения допускать нагрев жил до 65 градусов, а при жаре и того больше, что не допустимо вообще.
ПУЭ 2009 Украина:
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливини л хлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65 °С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С. …
Это не говоря про переплату за электроэнергию из-за потерь на нагрев кабеля и что и без этого косяк, на косяке.

Mr.Di:
и еще задам вопрос по теме: имеет ли смысл поставить реле напряжения?
Имеет.

Mr.Di:
думал купить на 32А и поставить в щитке на площадке рядом с автоматами, перед входом в квартиру
По уму ток РН должен быть как минимум на 2-ве ступени номиналов больше чем вышестоящий автомат. РН по умолчанию должен ставиться после общего автомата квартиры, так как требует защиту вышестоящим автоматом. По эксплуатации оптимально в квартирном щите, чтоб с взъерошенной после сна головой не бегать в трусах в парадное, пугая соседей, чтоб посмотреть из-за чего пропало электричество.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2013 в 13:40)
Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
старожил
Mr.Di
Сообщений: 3462
БХ 7
3085 дней назад
Электрик:

Mr.Di:
у нас от строителей вводной кабель 4 мм и автомат 32А
На кабель 4 мм2 автомат 32А ставить нельзя!

По уму не более 25А, так как глупо там, где электрохозяйство практически не обслуживается, часто остается без присмотра, в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения допускать нагрев жил до 65 градусов, а при жаре и того больше, что не допустимо вообще.
я сомневаюсь, что получу такой нагрев кабеля, длина которого менее 1 м в отрытом пространстве, да и длительных токов хотя бы 25А сложно представить - это наверное включить духовку на максимум, поставить элетрочайник, стиралку, посудомоечную машину, включить утюг и холодильник стартанет laugh кондиционеров у меня не будет

Электрик:
По эксплуатации оптимально в квартирном щите, чтоб с взъерошенной после сна головой не бегать в трусах в парадное, пугая соседей, чтоб посмотреть из-за чего пропало электричество.
да это непроблема, соседей не много, а в квартирном щитке уже нет места idontknow