Вопросы, связанные с электропитанием в квартирах.
#1081 - 11 апреля 2016, понедельник
|
бывалый
Сообщений: 37
БХ 11А
1924 дня назад
|
+4
Ronti1: Вчера с удивлением обнаружил, что в БХ11 вводный кабель в распределительный щиток квартир сечением всего 2,5мм ??!! Как можно такое делать??!!! Ведь при современной насыщенности квартир электроприборами требуется сечение минимум 4мм, а лучше 6мм или и того больше! Придется вместо этого кабеля прокладывать по коридору короб-канал длиной ок. 12-13 метров и заодно прокладывать кабеля телевидения и возможного в будущем домофона.
Тут нет путаницы между диаметром сечения и его площадью т.к. размеры указанны в мм? А под характеристикой сечения подразумевают площадь в мм² (площадь круга). У меня в квартиру заходит кабель с площадью сечения жилы 4мм², а диаметр жилы там даже меньше 2.5мм.
|
#1082 - 11 апреля 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 326
БХ 11
2802 дня назад
|
+3
Ronti1, А зачем Вам больше? У Вас на квартиру стоит входной автомат на 50 A.В квартире на щитке- 32 А и 16 А автоматы. 2,5 мм диаметр дает 4,9 кв.мм сечение- это где-то 30А допустимого тока.И зачем Вам столько? У Вас электроотопление? Вы планируете в квартире делать производственный электроцех? Ну просто интересно- что из потребителей у Вас "кушает" столько( ну или планируется), что 30 А не хватит? Сейчас вообще-то при выборе электротехники- смотрят на потребление- стиралки А+++, кондиционеры и холодильники- тоже, стараются брать инвертора, что бы сэкономить. Хозяин -барин, конечно- если есть "час та натхнення" то можно пробросить все что угодно. Но при строй расценках на электрику - это реально "по багатому"
|
#1083 - 12 апреля 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 100
БХ 11
2122 дня назад
|
+1
Seadog1ua, уточяю, что кабель именно сечением 2,5кв.мм, а не диаметром 2,5мм. ++++ Входного автомата не видел (щиток в подъезде на ключе). Но, возьмем реальную ситуацию: допустим, хозяйка собирается на "аменины", - на улице жарко и работает кондиционер (1,5квт), холодильник (0,6квт), машина достирывает белье (2,5квт), собирается перед уходом выпить чашечку кофе и включила кофеварку (1,0квт), греется утюг для глажки (1,7квт), а феном поправляет прическу (1,2квт),.... Имеем 8,5квт !!! Не вдаваясь в формулы открываем типовые таблицы по рекомендациям подбора сечения кабелей, и..... определяем, что сечение должно быть.... - 6 кв.мм!!!!! А автоматы на 10 и 16ампер защищают от перегрузки по току распределенные отдельные группы проводки квартиры. Но разноска потребителей по группам - это отдельная тема. +++ Кроме того, почитайте рекомендации профи по подбору сечения кабелей, - они четко рекомендуют не меньше 4 кв.мм, а еще лучше - 6 кв.мм. =========================== Андрей, путаницы нет! В щитке кабели ввода и групповые - одного сечения, - 2,5кв.мм (сравнивали с электриком визуально с дополнительно закупленным маркированным кабелем ВВГнг).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 апреля 2016 в 00:55)
|
#1084 - 12 апреля 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
+2
Seadog1ua:что 30 А не хватит? Да легко. Включенная стиральная и сушильная машина кушает 22А (это не теория, это на практике, у меня стоит амперметр). А выделено всего не 32А или 50А, как Вы пишете, а 25А. Я себе поставил реле тока, которое при превышении определенного порога будет временно отключать мощные потребители.
|
#1085 - 12 апреля 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 326
БХ 11
2802 дня назад
|
+2
Star, спорить не буду - у каждого свои потребности Сушилки у меня нет А Ваш электро щиток- произведение искусства, реально- преклоняюсь! Кое что из идей- позаимствовал- спасибо!
|
#1086 - 12 апреля 2016, вторник
|
бывалый
Сообщений: 29
БХ 1В
1442 дня назад
|
+1
Star, подскажите какие значения (min-max) надо выставить на реле напряжения "Зубр". на предустановленных срабатывает включается раз по десять на день. Спасибо.
|
#1087 - 12 апреля 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
0
Vika, у меня выставлены 190-250
|
#1088 - 12 апреля 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 853
ТШ 6А
2671 день назад
|
0
|
#1089 - 12 апреля 2016, вторник
|
бывалый
Сообщений: 29
БХ 1В
1442 дня назад
|
0
Star, спасибо. а какая задержка включения? Vlad1983, насколько помню стоит 240 максимум и постоянно срабатывает.
|
#1090 - 13 апреля 2016, среда
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
+1
Vika:а какая задержка включения? 3 минуты Добавлено спустя 2 минутыVlad1983, оно то да... Но мы тут сейчас говорим о максимальных пределах, при которых технике ничего не будет... Добавлено спустя 3 минутыТакже учитывайте, что вся импортная техника рассчитана на номинал 230 В. Я тут уже писал раньше требования нашего и европейского стандартов.
|
#1091 - 13 апреля 2016, среда
|
бывалый
Сообщений: 29
БХ 1В
1442 дня назад
|
0
Star, Спасибо, просветили:))
|
#1092 - 16 апреля 2016, суббота
|
бывалый
Сообщений: 21
Святошинский р-н
2838 дней назад
|
0
Знаете среди электриков существует такое негласное правило - 1мм2 сечения провода (меди) пропускает 5 Ампер тока. Вот и считайте - 2,5 мм2 сечения кабеля х 5 А = 12,5 ампер тока выдержит этот кабель в нормальных условиях эксплуатации. 12,5 ампер х на 230 вольт напряжения = 2880 ватт нагрузки. Так что у вас есть чуть меньше 3 кВт мощности. А это ОДИН включенный чайник (2кВт) и свет холодильник телевизор. И больше НИЧЕГО!!! Так что входной кабель сечением 2,5 мм2 это слезы старого еврея перед стеной плача в Иерусалиме. :) Минимум должен быть 6мм". Я уже молчу про то что китайские провода еще и на сечении меди дурят. Тут надо брать штангенциркуль мерять точное сечение проводника и высчитывать площадь круга чтобы узнать сколько на самом деле пропустит данный провод. Также качество меди этого провода - или чистая электротехническая медь или сплав меди с бронзой из металлолома.
Переходи на сторону Зла. У нас есть много вкусных печенюшек
|
#1093 - 16 апреля 2016, суббота
|
старожил
Сообщений: 224
ЛУ 6
2581 день назад
|
0
Далали проводку в санузле (поставили 3 группы розеток), когда принимал проверял все переноской. Но вот сейчас трабл обнаружил, переноска с лампой на 60 Вт работает, но если включить что то более мощное то 2 группы розеток не работают (включал обогреватель на 2 кВт - не работае, прожектор на 300 Вт - ели светит). В чем может быть причина?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 11:00)
|
#1094 - 16 апреля 2016, суббота
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
0
Vit@liy:В чем может быть причина? Где-то очень плохой контакт. И это очень плохо. В этом месте будет греться, так и до пожара недалеко... Искать соединения и проверять.
|
#1095 - 16 апреля 2016, суббота
|
бывалый
Сообщений: 21
Святошинский р-н
2838 дней назад
|
0
Vit@liy: Далали проводку в санузле (поставили 3 группы розеток), когда принимал проверял все переноской. Но вот сейчас трабл обнаружил, переноска с лампой на 60 Вт работает, но если включить что то более мощное то 2 группы розеток не работают (включал обогреватель на 2 кВт - не работае, прожектор на 300 Вт - ели светит). В чем может быть причина?
Скорее всего эти три группы розеток сидят параллельно на одном проводе, И контакт плохой или на автомате ванной комнаты на щитке или в самих подрезетниках где подключены провода в механизмы розеток. Косвенно можно обнаружить включая переноску с нагрузкой в 300 ватт к примеру и выжидании минуты, потом вынимаете вилку и щупаете. Там где она нагреется в той розетке и контакт паршивый. Если негде то автоматы пощупайте - должен быть теплым, если и это нет, то скорее всего перебитая линия где то строительным дюбелем. Не полностью а скажем так изрядно раненная.
Переходи на сторону Зла. У нас есть много вкусных печенюшек
|
#1096 - 17 апреля 2016, воскресенье
|
старожил
Сообщений: 100
БХ 11
2122 дня назад
|
0
ЭлектроМеханиК, Star, - Нашел у себя в загашнике гаража медный провод на 6 квадратов (еще совдеповский), но 2-х жильный. ПРОЩУПАЛ внимательно, изоляция вроде хорошая. ==== Думаю АККУРАТНО проложить 12 п.м. в кабель-канале под потолком по коридору от щита в квартиру. Подскажите, пож., как согласовывать вопрос с электриками ЖК! ==== Это к моему сообщению № 1078.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 апреля 2016 в 15:23)
|
#1097 - 17 апреля 2016, воскресенье
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
+1
Ronti1, Изоляцию желательно проверить на утечку. Ну и класть тогда два провода, потому как заземление обязательно!
|
#1098 - 17 апреля 2016, воскресенье
|
старожил
Сообщений: 100
БХ 11
2122 дня назад
|
+1
Star, спасибо! Но как реально проверить на утечку? В квартире проводку уже переделали (везде 3-х жильным, 1,5 и 2,5 кв.мм, кроме светильников), осталось щиток собрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 15:31)
|
#1099 - 17 апреля 2016, воскресенье
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1498 дней назад
|
0
Ronti1: Star, спасибо! Но как реально проверить на утечку?
Мегаомметр нужен... Где взять - не знаю...
|
#1100 - 17 апреля 2016, воскресенье
|
старожил
Сообщений: 100
БХ 11
2122 дня назад
|
+1
Ясно. Спасибо!
|